本帖最后由 落水鱼 于 2011-8-11 02:48 编辑
山水世界13#楼:
土建:
1、部分构造柱钢筋级别不符合图纸设计要求,且未见设计变更,违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第5.1.1条之规定。
2、外墙保温施工不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》和05YJ3-7图集规定:当建筑高度超过24米时,不宜采用饰面砖,当采用饰面砖外墙外保温系统时,应由生产厂家根据具体工程制定详细技术措施。
3、外窗洞口砌体上未设置固定窗框措施。
4、个别洞口保温板未加设翻包网格布或翻包网格布长度不符合要求,违反05YJ3-7图集相关规定。
5、经现场取样,8mm,10mm,12mm三种钢筋复试屈服强度偏低,抗拉强度低不符合GB1499.2-2007关于钢筋力学性能指标的规定,复试结论该批钢筋不合格,复验报告上对伸长率类型的选定不符合规范要求。建议当地质量管理部门做进一步检验。
6、主体用商品混凝土生产厂家资质过期,未提供有效资质证书。
7、钢筋焊接和机械连接无工艺焊接和工艺连接检验报告,不符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003第4.1.3条之规定。(强制性条文)
8、外墙保温材料未进场复试合格已进行施工,违反《建筑节能施工质量验收规范》(GB50411-2007)第4.2.3条之规定。
9、无地基基础分部和主体结构分部工程验收记录,但内外粉刷和外保温均已开始施工,违反《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第3.0.2条之规定。
安装:
1、避雷带焊接缝不饱满,防腐油漆不完整。支架间距偏大。不符合GB50303-2002.26.2.1;26.2.2规定
2、给排水,采暖工程隐蔽验收纪录无施工监理验收结论
3、缺安装工程材料进场检查记录,合格证,材质性能检验报告
4、缺安装工程施工专项方案。
5、专业监理工程师不具备执业资格。
二〇一〇年十二月九日