    铁道嘉园5#楼:
    土建:
    1、楼梯面层强度低,破损严重。个别转向平台裂缝明显。
    2、厨房未按设计要求安装排烟道。
    3、屋面检修上人口做法不符合05YJ5-1相关内容规定。
    4、未见砌体施工记录。
    5、未见中空玻璃合格证及检验报告。
    6、未见室内环境检测报告。
    安装:
    1、漏电保护器模拟漏电测试纪录测试电流均为30mA,缺乏真实性。
    2、缺少开关插座、电线进场复试报告。
    3、安装工程缺专项施工方案。
    4、同一室内插座安装高度不一致,不符合GB50303-2002.22,1.规定。
    5、未提供专业监理工程师证件。
    6、室内采暖系统取消,未提供变更材料。

二〇一〇年十二月九日